最佳答案:经验估计,铝芯一般按每平方3-5A算,铜芯一般按每平方5-8A算
最佳答案:1*70 电缆外径14.8mm;2*70 -----------22.48;3*70 -----------26.24;4*70 ----------30.7;
最佳答案:不是很明白你的意思,我没接触过煤矿,但是电学原理是一样的,你是想用50平方代替120平方的电缆吗,是这个意思吗,你的负载功率是多少?不能乱换的,要根据负载功率来
最佳答案:350平方毫米 :3.50×100×8.9=3.115KG/每米240平方毫米 :2.40×100×8.9=2.136KG/每米
最佳答案:1、先估算电流:按感性负载,380伏线路,则电流=110/.38/0.8 ,约等于361安培.2、导线截面=360/(5~8)=72~45 平方毫米这是理论计算
最佳答案:120mm2的单芯电缆的载流量:明线安装载流量为:铜芯线324A,铝芯线246A;50度温度时有效电阻:铜线0.1717欧/Km,铝0.2893/Km;明线安装
最佳答案:电缆的安全载流量和绝缘层,环境温度,是否穿管,明敷、暗敷等都有关.如果是YJV 0.6/1kv 35平方电缆,你就按110A电流计算吧.
最佳答案:这个问题的提法是不严谨的.应该说35个平方的铜芯电缆根据经验值可承受多少安培的电流.电缆线能通过多大电流跟很多条件相关,比如允许温升、敷设方式、安装方式、是否多
最佳答案:70平方铜芯634.6g/mX3=1900g=3.8斤
最佳答案:4台泵 计4.6KW , 使用220V供电,4.6KW × 4.5A/KW, 总电流为20.7A .选择2.5平方铜芯电缆,2.5平方铜芯电缆的安全截留量为23
最佳答案:≤0.0754欧姆/千米,铝芯的是≤0.125欧姆/千米.
最佳答案:25平方电缆的安全载流量为85-90A,能承受多少千瓦的用电量还取决与供电电压以及输送距离.
最佳答案:25平方铝芯电缆所谓最大载流量要分下面几种情况:1、是什么型号的电缆?2、环境温度;3、电缆芯数;4、电缆长度等.下面我就最常用的两种电缆VV和YJV电缆分别给
最佳答案:按保守说95平方,单芯95平方不是总和.能承受短路电流的
最佳答案:140KW ,最大时是能带260KW左右 500A线电流
最佳答案:20A电流就行.
最佳答案:前提条件:1.电压220V;2.单相.经过计算得到:50米16mm2铝芯电缆电阻为0.09欧姆;5千瓦设备正常工作的电流为22.7安培.在以上条件下,计算得出的
最佳答案:第一步,按截流量口诀“百上二”,可以得出载流量为,480A.第二步,算出线路电阻值:0.039,单条线路最大允许损失电压:13.3V.因此可以得出一个电流值:3