120平方380电缆20米距离可多少千瓦
1个回答

120mm2的单芯电缆的载流量:明线安装载流量为:铜芯线324A,铝芯线246A;

50度温度时有效电阻:铜线0.1717欧/Km,铝0.2893/Km;

明线安装満载的电压降1V的长度:铜线17.3m,铝13.67m;

120mm2的单芯电缆穿管安装载流量为:

穿钢管,两根线:铜线250A,铝线190A,

三根线:铜线224A,铝线168A,

四根线:铜线198A,铝线148A,

穿塑料管,两根线:铜线233A,铝线173A,

三根线:铜线207A,铝线155A,

四根线:铜线185A,铝线138A,

120mm2的双芯电缆的载流量:铜线382A,铝线287A

120mm2的三芯电缆的载流量:铜线343A,铝线257A

120mm2的四芯电缆的载流量:铜线308A,铝线231A

这是120mm2线缆的全部参数,规格和安装方法不一,载流量不同.

当选好线的种类和安装方法后,就确定了线缆的安全载流量,然后根据三相功率的计算公式就可算出该电缆的载荷功率:

三相功率P=√3IVcos∮,

如采用120平的铜线缆,用明线安装,它的负载功率是:

明线安装载流量为:铜芯线324A,cos∮,取0.85

P==√3IVcos∮=1.732*324*380*0.85=181243(瓦)=181KW