最佳答案:大体积混凝土分层分段浇筑,留置后浇带,用水化热小的水泥,加缓凝剂减水剂等各种降低水化热的方法
最佳答案:强度等级 坍落度mm 配比编号 水 水 泥 粉煤灰 中 砂 碎 石 外加剂 外掺(%) 粉掺(%) 超量系数 砂率(%) 水泥量 水灰比 水胶比C35P8 12
最佳答案:大体积混凝土内部设测温点,温差为内部温度与混凝土表面温度之差
最佳答案:大体积混凝土结构浇筑,需要考虑两个温度控制:1)控制内外温差或温度梯度,因为受内部(自身)约束,过高温度梯度(一般大于20度/米)会导致温度应力裂缝.2)控制混
最佳答案:一般的房建施工主要是要想办法降低水化热:1、配合比上面做文章,使用水化热低的水泥或减少水泥用量:加粉煤灰;减少水泥用量;加外加剂等.2、降低混凝土的温度,水、粗
最佳答案:允许停顿时间的长短,决定于所浇筑混凝土的初凝时间长短.一般来说,重新开始浇筑时,先浇筑混凝土还没有初凝,先后浇筑混凝土之间就不会形成冷接缝,就没有问题.
最佳答案:C21天,普通硅酸盐大体积混凝土养护时间不得少于14天,矿渣水泥 火山灰水泥拌的不得少于21天!本题没考虑温度,所以选c!参考资料 2010年一级建造师实务课本
最佳答案:③大体积混凝土工程 ⑤南方夏季施工露天工程旧标准规定:1.在施工过程中:一般不得与硅酸盐水泥、石灰等能析出氢氧化钙的胶凝物质混合,使用前拌和设备等必须冲洗干净.
最佳答案:按《大体积混凝土施工规范》进行施工.最主要的是控制混凝土的内外温差不超过25度;混凝土内部要设置测温设施.
最佳答案:这些都不是大体积混凝土控制条件,大体积混凝土浇注主要控制条件是散热问题,这个要另外进行散热设计,没有这个设计是不能容许浇注的.
最佳答案:一个坡度:指分层浇筑时,第一次浇筑混凝土的坡度和后面浇筑混凝土的坡度一样薄层浇筑:指分层浇筑的厚度,30厘米到50厘米序推进:在最早浇筑的混凝土在初凝时间未达到
最佳答案:水 水泥 砂 石子190 359 767 1013水 水泥 粉煤灰 砂 石子174 264 103 745 1033上面就是一套等浆体配比 你可以自己去实验外加
最佳答案:第一问:水泥强度不变,水灰比不变,水泥浆的体积增大,混凝土的塌落度会相应的增加,凝结时间会相应的增长,强度会相应的降低,这是理论的角度出发想象的,具体还要实践.