最佳答案:这个没有准确的具体能承受多少安电流的说法,电线穿管和不穿管载流量也不一样,穿管的电线根数不同载流量也不一样,并且电线的载流量也和环境温度有关系.10平方的铝线大
最佳答案:一般情况下,家用塑料外皮的铜线(简称:塑铜线)的安全载流量为 6A/1平方毫米.——★2、0.75平方的铜线的安全载流量是 (0.75 × 6A)4.5A.
最佳答案:10平方以下6A,16到35平方5A,50平方以上4A
最佳答案:估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对
最佳答案:理论上5个左右吧 长时间使用不行 电压*电流=视在功率
最佳答案:都是三相的符合安全电流’不能分别穿铁管铝电阻率0.03线阻=0.3欧线损约100A0.03欧=30V=3000W功率损失较大.>5%
最佳答案:我下面有铜线载流量的计算方法,乘以工作电压就是功率了.三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦKVA=KW/ COSΦ铜线安全载流量计算方法是:2.
最佳答案:1平方的铜导线能承载4--6安培的电流1.5平方的铜导线能承载6--9安培的电流、2.5平方的铜导线能承载10--15安培的电流125平方的铜导线能承载500-
最佳答案:电线载流量计算导线截面积与载流量的一般计算一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的. 一般铜导线的安全载流量为