知识问答
最佳答案:1》功率因数为0.75时的输出功率:P=220×0.75=165(KW)能供给额定功率为33KW用电单位数:165/33=5若把每个单位的功率因数提高到0.9,
最佳答案:(1)(2)Qa = 3 * √(1 - 0.6^2)= 3 * 0.8 = 2.4 KVarQb = 1.5 * √(1 - 0.8^2 )= 1.5 * 0
最佳答案:电路电流I=U/√(R2+XL2)I=220/√(102 +10√32)I=11 A有功功率=I2×R=112×10=110无功功率=I2× XL=112×10
最佳答案:有功功率:交流电路中,电阻所消耗的功率叫功率叫有功功率,用字母P来表示,计算单位用瓦(W)表示:单相:式中:P—功率为有功功率(W);U—相电压(伏);I—相电
最佳答案:U是电源产生的(理解为恒压源),具体应该是电网过来以后,通过变压器配电定下来的,比如工厂的380V和家里的220V.电流要看负载的大小.既然是视在功率,那么I是
最佳答案:设等效电阻为R、视在功率为S、有功功率为P、无功功率为Q.1.R=(R1+R2)/(R1*R2)=(21+29)/(21*29)=0.082Ω;2.S^2=P^
最佳答案:简单点说有功功率:实际用于设备运转的能量.无功功率:在传输过程中各种损耗的能量.视在功率:电流与电压的乘积就是视在功率,他不考虑损耗等.有功功率越大,无功功率越
最佳答案:首先,我们搞清楚相量的概念:相量----在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量,也叫做向量.其次,再来看上面给出的三个参数是否能归类于向量的范畴.学习
最佳答案:有功功率:P=1.732*0.38*250*0.866=142.5KW无功功率:Q=1.732*0.38*250*√(1-0.866^2)=82.3kVar视在
最佳答案:三角形连接,线电流为10A ,则相电流 I = 10 / √ 3每相视在功率:S1 = I*I*XC 三相视在功率 S = 3*S1 = 3*(10/√ 3)^
最佳答案:1.220KVA=220KW220KW*0.8/44KW=4 220KW*1/44KW=5即能供4个这样的工厂用电,若用户把功率因素提高到1,该变电所能提供给5
最佳答案:我来告诉你:因为:cosφ=P/S,所以:P=S x cosφ=5x0.6=3kW