用10KV的高压输送100KW的电功率,在输电线上损失2%的电功率,则.1、输电线电阻是多少?2、如果把输送电压降到原来
收藏:
0
点赞数:
0
评论数:
0
4个回答

由P=UI得输送线上的电流为I=10A 因为损耗功率p=2%P=2KW=I*I*R

所以R=20

二 如电压降一半则I=20安 此时输电线上损失电功率

p=I*I*R=20*20*20=8KW

点赞数:
0
评论数:
0
相关问题
关注公众号
一起学习,一起涨知识