220v功率200kw采用三相五线距离500米选多大的YJLV电缆
1个回答

导体截面计算方法:

首先计算负荷距(架空线)

负荷距=功率*长度=PL

P=功率(KW)

L=长度(KM)

例子:XX车间与配电房变压器相距200M,动力负荷200KW,问需要铜芯线多少平米?如改成铝芯线,需要多大平方?

先计算负荷距=200*0.2=40KW/KM

根据“铜线:每千瓦公里用2.5MM2,铝线:每千瓦公里用4MM2“

铜线 40*2.5=100MM2 实际选用120MM2

铝线 40*4=160MM2 实际选用185MM2

200*0.5=40 铝的 40*4=160 三项五线选择YJLV3*185+2*95的就可以了.