某发电站的输出功率为10的7次方 输出电压为4KV,通过理想变压器升压后向80km远处供电。已知输电导线的电阻率为2.4
1个回答

输电线电阻R=2ρL/S =2.4*10^(-8)*80*10^3/1.5*10^(-4)=25.6Ω

输电线损失功率ΔP=I^2R

即0.04*10^7=I^2*25.6 I=125A

升压变压器的输出电压 U=P/I=10^7/125=8*10^4V

输电线路上的电压损失 ΔU=IR=125*25.6V=3200V