发电机的输出电压是300V,输出电流100A,输电线电阻2欧姆,
1个回答

问是的数年据不全面,以修改后计算作参考.

1》发电机输出单相电压是300V,输出电流100A,输电线(含回路线)电阻2欧姆,线路电压降:

U=RI=2×100=200(V)

线路损耗的功率:

P=UI=0.2×100=20(KW)

2》采用6000V的高压输送同样的功率时,求损耗的功率.

发电机的输出功率:

P=UI=0.3×100=30(KW)

采用6000V的高压输送时,线路电流:

I=P/U=30/6=5(A)

线路电压降:

U=RI=2×5=10(V)

线路损耗的功率:

P=UI=10×5=50(W)