最佳答案:电流I=U/R=380V/加热管电阻
最佳答案:电加热管220v、3KW的电阻值:R=U×U/P=220×220/3000≈16.13(Ω)转接380v时的功率(注意,电加热管会迅速烧毁):P=U×U/R=3
最佳答案:星形接法中: 电压220伏 很明显你的计算是错误的.电压不是380,而是220才对.每个加热管的电流I=P/U=1000/220=4.5A三角形接法中:电压38
最佳答案:1吨=1000千克 水的比热:4200焦耳/(千克*度)1焦耳=2.778*10^-7千瓦时 1000*(5-30)*4200=105000000焦耳10500
最佳答案:6根加热管型号一样,三相平衡,计算只考虑一种情况即可!两根串联后.电压不变,电阻增加一倍,根据P=U*U/R,得出串联后两根加热管的功率是500W,每根管子的功
最佳答案:只能采用三角形接法,就是每两相火线间接四根加热管,12根均匀分配在三相上.12.5KWX12=150KW额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732
最佳答案:你这个加热管是星形接法,不是三角形接法,三角形接法长时间工作会烧加热管的,星形接法中点接上零线,电流应该在16A左右,一般小于16空开发热原因分析:1、开关质量