最佳答案:大概在5.5KW到11KW之间
最佳答案:电机类负载略算为每2A为1KW,粗略估算为50KW.计算:P=1.732×U×I×cosφ=1.732×0.38×100×0.78≈51(KW)
最佳答案:W=Pt=50*1=50千瓦时=50度
最佳答案:1、3×10(40A)的三相电表属三相直入式电能表,其最大电流可以到40A;2、如果用户的功率因数以0.8计算,则该表能够承受的功率为:P=√3×U×I×cos
最佳答案:口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10KW以下一平方五个电流,100KW以上一平方二个电流,25、35,四、三界,.70、95,两倍半.穿管、温度,八、九折
最佳答案:电机名牌上的50千瓦是指电机轴具有的额定输出功率,不是指耗电量,这台电机额定电流是100A左右.每小时耗电量与当时的负载轻重有关,一般设计机械在电机功率的百分之
最佳答案:50平方毫米铜芯三相电缆可负载多少安培电流,不可一概而论.绝缘导线载流量取决于导线绝缘层耐热性能,与绝缘材料特性和导线电阻(材质、线径)及散热条件(敷设方式、环
最佳答案:70K的电机额电大概是140A 如果负载大启动电流大概是7到11倍星角切换大概要45S+
最佳答案:现在一般是 带漏电保护的断路器.一、20A是断路器的额定电流.P=1.732*380*20*功率因数.纯阻性负载的话13163.2W=13KW.感性负载(如电机
最佳答案:“三相总电流为3*40=120安”哪个白痴教你的算法!需不需要考虑功率因数跟三相还是单相无关.看你负责是感性负载还是阻性负载 或者容性的.你那个三相10KW 一
最佳答案:功率120kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=120/1.732/0.38/0.8=120/0.53=226安如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方
最佳答案:三相线电流都是500A的话,单相计算就是220V×500A=110000瓦 如果三相供电是采用三相4线制的,三相总功率可以用各线的电流×220V得出该相的
最佳答案:380V,三相异步电动机为17千瓦,额定电流大约:I=17/(1.732*0.38*0.8)=32.3A
最佳答案:60A 380V带多大功率?三相功率W=1.732*电流*电压=1.732*60*380=39.5千瓦. 对于电动机,每个千瓦电流2安培.17千瓦的电机用电流是
最佳答案:12千瓦就是24A电流左右,4平方以上的铜线都可以,不过距离超过100米就要计算电压损耗是否符合要求.电表可以用一个三相四线的电表或者是三个单相表.
最佳答案:功率因数是电压与电流间相位差的余弦,感应加热电源如果是采用二极管整流的,则功率因数会很高,在0.95以上,如果是采用可控整流,则功率因数根据整流控制角的不同而不
最佳答案:每个加热器功率为3千瓦,电压为380v,工作电流是:7.89A现在用三个相同加热器平均接在三相380v上,则三相线电流是:7.89*1.732=13.67A三个
最佳答案:在三相电的情况下有公式:P=√3UICOSφ (功率=√3*电压*电流*功率因数)额定电流:I=P/√3UCOSφ =6/(1.732*0.38*0.6)=15
最佳答案:假定是满载(额定电压220v 额定电流10A)负荷对称,那么理论上额定功率=3UICOSφ=3*220*10*0.8=5280/1000=5.28kw.三相总功