最佳答案:① 根据交流电功率的公式 P=UIcosφ,(3)式应该写成队 U1I1cos1=U2cos2.式中 cos1 是原线圈电路的功率因数,cos2 是副线圈电路的
最佳答案:电流互感器是一种特殊的变压器,其一次侧线圈匝数很少(低压通常只有1匝),而二次侧线圈匝数很多(比如一个1000/5的互感器,二次侧线圈是一次侧的200倍).在二
最佳答案:5/100是一种规格,5/150是一种规格,不同规格的互感器,它的变比不一样.5/100,它的比率20倍,5/150的比率是30倍.用5/100的互感器,不能用
最佳答案:电流互感器次级开路,会感生很高电压,短路只会按变比,感应出和初级成比例的电流
最佳答案:电流互感器二次绕组自身阻抗很大,带的负载都是二次绕组串联的,并且阻抗很小.尽管如此,串联的负载多了,超过互感器的容量,会使互感器器饱和度增加,影响测量精度.如果
最佳答案:错,电流互感器二次侧严禁开路,电压互感器二次侧严禁短路.
最佳答案:第一种算法是对的,根据检定规程,1..02这个点误差限值为0.75%,所以不符合要求,另外角差也有要求,限值为45‘.
最佳答案:电流是200A,用50/5的电流互感器二次电流是20A.200A电流不可以用50/5互感器,应选用250/5倍率的互感器,电表选5A表就行,不可乱选.
最佳答案:电流互感器其实本身就是特种变压器,问题在于本身的损耗是很小,而且输出的是恒流源.在电流互感器二次侧负载在额定负载以内,电流是不会变化的,另外电流表本省的能耗很小
最佳答案:电流互感器二次侧就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许断路运行.接在电流互感器二次侧上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行.互感器二次侧端子
最佳答案:变压器一次额定电流In1=500/1.732/6=48.11A变压器二次额定电流In2=500/1.732/0.38=759.69A高压侧电流互感器变比选择50
最佳答案:一次瞬间从P1流向P2,二次瞬间从s1流向s2,P1、s1叫同名端,也就是同相位端,把一次电流相位无差别,大小按变比传递到二次侧
最佳答案:电流差动保护就是变压器原边和副变电流不同,存在一个电压比和电流比,在这两边加电流互感器,将两个互感器的二次都变成1:1的电流;反向串联在一起,求差流,如果变压器
最佳答案:电流互感器二次回路功率因数降低时电流误差变大角差 变小这里指二次负荷,电流不变情况下
最佳答案:电流互感器完全开路并没有很高的电压,其二次侧电压与二次侧负载有关.因为二次侧总存在一定的负载(导线绝缘电阻、空气绝缘电阻等),其输出电压为变比乘一次侧压降(在近
最佳答案:在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的.电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通密度仅为0.06——0.1特(600——1
最佳答案:这得根据电流互感器二次接什么来确定.早期的计量和控制设备都是5A,所以用5A的较多.现在由于电子技术的大量应用,1A的逐渐多了起来,相对5A的功耗较小,传输距离
最佳答案:切换过程中,待命的另2个电流互感器二次侧必须用转换开关短路.
最佳答案:可以在电流互感器正常工作的时候测量二次电压.用电笔测量不可以测二次侧是否带电.因为正常工作时,电流互感器电流最大5安培.电阻很小,所以电压很低.用电笔量的话,因
最佳答案:正常使用不用算2次侧电压很小的,因为它工作在近似短路状态,并且不准开路,以防感应出高压电.