最佳答案:你所说的显示负温,可能性有多种,一个是接线错误,pt100损害,二次仪表问题等.你可以把三跟线拿出来常温测一下,两跟两跟的测,一共三种组合,有两种阻值应该在11
最佳答案:PT100铂电阻水温在25度时电阻是109.73 欧姆
最佳答案:变化率为 0.385Ω/℃,0℃时电阻值为100Ω,关系是线性的.如果现在温度是200度,那么PT100的电阻就是200×0.385+100=177Ω计算公式:
最佳答案:其实上面二个在内部是连在一起的,下面二个也是连在一起的.你把它看成一个电阻,根据你自己的需要接.只是这个电阻是随温度的变化而变化的,上面的显示值是温度,100℃
最佳答案:在0℃≤t≤850℃时,铂电阻Pt100的阻值与温度的关系为:Rt=R0[1+At+Bt^2+Ct^3(t-100)],式中R0=100.00,A=3.9684
最佳答案:我们网站上有详细说明的pt100就是在零摄氏度时候电阻为100欧姆,pt1000就是1000欧姆