最佳答案:跟10KV吗关系,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se式中:S———计算
最佳答案:变压器损耗分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,实是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗,1、变压器损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=
最佳答案:现在新规规定:新变压器相与相之间绝缘不能小于300MΩ,旧变压器相与相之间绝缘不能小于200MΩ
最佳答案:变电站10kV母线的相电压指的并不是降压变压器的相电压,而是指的对地电压.也就是对中性点电压.在这里,中性点也不是指绕组Y形接法的中性点,而是由母线及线路对地电
最佳答案:1.变压器的变比k=一次电压/二次电压=U1/U2=35KV/10KV=3.5:12.额定电流0.66A*220V电压=132W,而定功率为40W的话,功率因数
最佳答案:测量变压器的绝缘电阻,需用2500V的兆欧表,表笔一端接线圈引出端,一只接变压器外壳或变压器铁心,摇动手柄,每分钟200转.阻值在200兆欧以上即可.
最佳答案:负载电流就是指输出电流,负载就是能带的载荷,也就是输出能力.
最佳答案:额定电流=Sn/(根号3*Un)I1n=5000/(1.732*35)=82.48AI2n=5000/(1.732*10)=288.68A因为是Y接法,故线电流
最佳答案:800/10/1.7321=46.19A速断与线路型号和长度有关系。过流:1.2*46.19/0.85/20=3。26A
最佳答案:白炽灯为纯电阻负载,功率因数为1,变压器额定负载运行,即二次侧输出总功率为10KW.故:灯个数:10 * 1000 / 60 = 166.67 取166输出总功
最佳答案:高侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比60等2.75A低侧额定二次电流等于容量除以电压等级再除以1.732,再除以变比160等3.61
最佳答案:变压器的一次电流:I1=P/√3UCOS∮=750/1.732X10X0.8=54A变压器的二次电流:I2=U1XI1/U2=10X54/0.4=1350A二次
最佳答案:10kv变压器测量绝缘电阻时如何换算温度?假如30度的天气里测试的绝缘电阻值,如何换算到20度时的绝缘电阻值,来进行比较。