最佳答案:看你的这100A是不是额定电流了.是的话,功率就是100KW.不是的话,先确定额定电流,功率就是其二分之一
最佳答案:三相380伏三角形连接 相电压等于线电压等于380伏
最佳答案:AB :220 AC :220 BC :220BC即为B相电压,AC即为C相电压,AB为B相和C相电压的合成(成等边三角形,根据相量图即可分析)
最佳答案:你的电压表是测量相线对零线电压吧?如果是负载额定电流应该是14.5A左右了,所以你要看看是不是接线错了
最佳答案:Y连接,线电压是相电压(绕组电压)的根号3倍.即为√3Um
最佳答案:1.负载为△形联接对称三相电路,三相电源线电压为380V,则:负载电压U = 380 V相电流(负载电流)I1 = U / R = 380 / 19 = 20
最佳答案:Y接法,相电压 U1 = 线电压U / 根号3 = 380 / 1.732 = 220 V每个电炉线电流 = 相电流 = U1 / R = 220 / 40 =
最佳答案:不能,那样电能供应不足不能工作,且很危险.你的意思是用以1火线分为两火线是吧,这是错误的.单相电路220v,三相380v.
最佳答案:如果输入电压为U=220V三相全波整流输出电压=1.35U单相全波整流输出电压=0.9U以上是没有考虑阻容滤波的情况.
最佳答案:这里不考虑电动机的直流电阻,要用交流阻抗来算才是正确的,最理想的电动机线圈是超导哦,你只有个绕组的直流阻值是没办法算的如:一台电动机消耗的功率是10KW,电压是
最佳答案:当负载 Y 形接法时 线电流=相电流;三角形 接法时 线电流=根号3×相电流=1.732×相电流.你的题目中说负载为10A,指的是负载中的电流为10A,也就是相
最佳答案:功率120kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=120/1.732/0.38/0.8=120/0.53=226安如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方
最佳答案:一只额定功率1000瓦,额定电压220伏的电阻,电阻为:R=U*U/P=220*220/1000=48.4欧姆,接到220伏电路上,电流是:I=U/R=220/
最佳答案:额定电压应为380V,标定电流为20A,最大电流为80A
最佳答案:如果是二极管全桥,输出直流电压大约是 Ud=2.34Ux =234V,如果回路电阻是1Ω,最大负载电流就是: Id = 234V/1Ω = 234A.
最佳答案:每个加热器功率为3千瓦,电压为380v,工作电流是:7.89A现在用三个相同加热器平均接在三相380v上,则三相线电流是:7.89*1.732=13.67A三个