铜线的电阻温度30度时测的电阻转换成20度标准时怎样转换?
1个回答

0.962是30°C温度校准系数kt值,是根据20°C电阻-温度系数0.004/K计算的.

不在20°C时测量的电阻转换成20°时1km的电阻公式:

R20=Rt ×Kt × 1000/L (Ω/km)

式中:Kt——温度校准系数

Rt——t°C时铜线测量电阻值,Ω;

R20——20°C时铜线电阻,Ω/km;

L——铜线的长度,m

摘自GB∕T 3956-2008 《电缆的导体》附录A

铜线温度校准系数kt精确公式:

kt,cu=254.5/(234.5+t)=1 / [1+0.00393(t-20)]