变压器一次侧电压5600V,二次设备端(水泵)电压368V 水泵额定电压400V,对水泵的测试数据 电压368V,电流2
收藏:
0
点赞数:
0
评论数:
0
1个回答

可以肯定的是电压升高,用电量会上升(空载除外), 系统等效阻抗Z=360/250=1.44 然后根据P=根号3*UI*0.89, 转换公式为:P=根号3*U的平方/Z*0.89, 得:P=1.732*160000/1.44*0.89=171.275KW 360V的时候功率为138.73KW.升压到400V后是171.275KW 对满载或重载运行的电动机,降低电压将会造成严重后果.