220V照明电扯出700多米能用吗?能用2.2KV的电机吗?
1个回答

220V照明电扯出700多米可以用2.2KW的电机.但导线的截面积一定要足够,铜线不能小于16mm²,铝线不能小于25mm².

2.2KW,700米距离用线计算

应用公式:

R=U/I S=ρ(L/R)

功率2.2KW,电流:I≈12A,距离:L=700米,电压220V,末端电压允许降压20V. 线阻

R=U/I=20/12=1.7(Ω)

求铜芯线截面:

S=ρ(L/R)=0.0172×(700X2/1.7)≈14(mm²)

选用16mm²的铜线或25mm²的铝线.