关于电压表的使用,耐压试验升压操作箱的电压表损坏,试验变压器最大加压为50kV,原电压表量程为0~50kV,可以用0~1
1个回答

一般耐压试验升压操作箱的电压表,检测的是试验变压器的一次侧的电压,

而试验变压器的一次侧是由自偶调压器供电

试验变压器的变比也不统一,有220V/50kV,有200V/50kV,

有的在一次侧有100V的抽头用于接电压表,

有的另加一个100V的绕组用于接电压表,

也有的是直接检一次侧输入的电压,

所以你要先确认一下原来的电压表是什么规格,采用的线路,对应的变比.