220KV输电线路交叉跨越中质量标准的允许净距是多少米?
1个回答

附录A 安全距离要求

A.0.1 最大计算弧垂情况下导线对地面最小距离不应小于表A.0.1的要求.

表A.0.1 导线对地面最小距离(m)

线路经过地区x05线路标称电压(kV)

x05110x05220x05330x05500

居民区x057.0x057.5x058.5x0514

非居民区x056.0x056.5x057.5x0511(10.5)

交通困难地区x05 5.0x055.5x056.5x058.5

注:500kV送电线路非居民区11m用于导线水平排列,括号内的10.5m用于导线三角排列.

A.0.2 最大计算风偏情况下导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离不应小于表A.0.2的要求.

表A.0.2 导线与山坡、峭壁、岩石之间的最小净空距离(m)

线路经过地区x05线路标称电压(kV)

x05110x05220x05330x05500

步行可以到达的山坡x055.0x055.5x056.5x058.5

步行不能到达的山坡、峭壁和岩石x053.0x054.0x055.0x056.5

A.0.3 架空送电线路与甲类火灾危险性的生产厂房、甲类物品库房、易燃易爆材料堆场及可燃或易燃易爆液(气)体储罐的防火间距,不应小于杆塔高度的1.5倍.

A.0.4 架空送电线路与铁路、公路、河流、管道、索道及各种架空线路交叉或接近距离应满足表A.0.4的要求.

表A.0.4 导线对被跨物最小垂直距离(m)

被跨越物名称x05线路标称电压(kV)

x05110x05220x05330x05500

至铁路轨顶x05标准轨x057.5x058.5x059.5x0514.0

x05窄 轨x057.5x057.5x058.5x0513.0

x05电气轨x0511.5x0512.5x0513.5x0516.0

至铁路承力索或接触线x053.0x054.0x055.0x056.0

至公路路面x057.0x058.0x059.0x0514.0

至电车道

(有轨及无轨)x05路面x0510.0x0511.0x0512.0x0516.0

x05承力索或接触线x053.0x054.0x055.0x056.5

至通航河流x05五年一遇洪水位x056.0x057.0x058.0x059.5

x05最高航行水位的

最高船桅顶x052.0x053.0x054.0x056.0

至不通

航河流

x05百年一遇洪水位x053.0x054.0x055.0x056.5

x05冰面(冬季温度)x056.0x056.5x057.5x05水平11.0

三角10.5

至弱电线路x053.0x054.0x055.0x058.5

至电力线路x05

3.0

x05

4.0

x05

5.0

x056.0

(8.5)

至特殊管道任何部分x054.0x055.0x056.0x057.5

至索道任何部分x053.0x054.0x055.0x056.5

注:“至电力线路”括号内数字用于跨越杆(塔)顶.

A.0.5 架空送电线路与铁路、公路、电车道、河流、弱电线路、架空送电线路、管道、索道接近的最小水平距离应小于表A.0.5的要求.

表A.0.5 最小水平距离(m)

接近物x05接近条件x05对应线路电压等级(kV)

x05x05110x05220x05330x05500

铁路x05杆塔外缘至路基边缘x05交叉取30m;平行取最高杆(塔)高加3m

公路x05 杆塔外缘至

路基边缘x05开阔地区x05交叉取8m;平行取最高杆(塔)高

x05x05路径受

限制地区x055.0x055.0x056.0x058.0(15)

电车道(有

轨及无轨)x05 杆塔外缘至

路基边缘x05开阔地区x05交叉取8m;平行取最高杆(塔)高

x05x05路径受

限制地区x055.0x055.0x056.0x058.0

通航或不通

航河流x05边导线至斜坡上缘

(线路与拉纤小路平行)x05最高杆(塔)高

弱电线路x05与边导线间x05开阔地区x05最高杆(塔)高

x05x05路径受

限制地区x054.0x055.0x056.0x058.0

电力线路x05与边导线间x05开阔地区x05最高杆(塔)高

x05x05路径受

限制地区x055.0x057.0x059.0x0513.0

特殊臂道

和索道x05边导线至

管道和索道x05开阔地区x05最高杆(塔)高

x05x05 路径受限制地区

(在最大风偏情况下)x054.0x055.0x056.0x057.5

注:接近公路一栏中括号内数值对应高速公路,高速公路路基边缘指公路下缘的隔离栏.