水温在管道中递减公式比如说管道一段提供热水,水离水源越远温度越来越低,具体关系是怎样的,是不是还跟流速有关啊
1个回答

进水与出水水温差:Δt—进水与出水水温差:℃ 进水与出水水温差 KZF—与环境温度有关的系数,1/℃

与环境温度有关的系数,℃ 与环境温度有关的系数

热损失的计算

土壤热阻的计算式为:

式中Rsoi——土壤的热阻,m·K/W

当h/din,o≥2时,式(3)可简化为:

由于式(3)与(4)的计算结果相差不大,因此在实际应用中大多使用式(4).

保温层热阻的计算式为:

式中Rin——保温层的热阻,m·K/W

土壤中的单根管道单位长度热损失的计算式为:

式中 △q——管道单位长度热损失,W/m

通常供热管道一般为两条管道同槽平行敷设,因此应根据两条管道的温度场互相叠加的原理计算热损失.考虑平行敷设的管道之间的相互影响,引入一个附加热阻,其计算式为:

式中R0——附加热阻,m·K/W

r——两条管道中心线间的水平距离,m

第1条与第2条管道的单位长度热损失的计算式为:

式中△q1、△q2——第1、2条管道的单位长度热损失,W/m

Tin,o,l、tin,o,2——第1、2条管道的保温层外表面控制温度,℃

R1、R2——第1、2条管道的总热阻,m·K/W

Rin,n、Rin,2——第1、2条管道的保温层热阻,m·K/W

两条管道的单位长度总热损失计算式为:

△qsum=△q1+△q2 (10)

参考下,具体要查看水力手册