为什么在电路中支路电流超过断路器额定电流没有跳闸反而总电路跳闸了呢?
1个回答

——★1、电路过流时分闸没有跳闸,而总闸跳闸的现象,【业内称作 “越级” 跳闸】.

——★2、一般的断路器(空气开关)具有反时限的特性,即过电流越大、断路器跳闸的动作时间就越快.

——★3、断路器过流保护的另一个特性,是温度积累的影响:例如断路器在额定电流下较长时间运行,过热脱扣机构会变形、处于 “一触即发” 的极限状态.如果分闸出现不太严重的过流,因反时限的缘故,就会出现分闸尚未掉闸、而总闸断开的异常现象.

——★4、另外,不排除分闸、总闸等断路器的整定电流调整不当的因素.