功率因数表显示0.99、每月电费单功率显示0.57、每月都要交力调费.
1个回答

你所看到的所谓补功率因数0.99是当前线路的功率因数.由于无功补偿控制器没有设置欠流或欠流参数不合理,所以到晚上线路电流较低时补偿电容没有切除,就造成过补偿,功率因素超前,而功率因素超前时,无功电能表同样要记录无功电量,而供电局力调率是按每月平均功率因数考核的.所以你看到的所谓补偿达到0.99并不是供电局考核的数值.下面教你平均功率因素的计算公式:

平均功率因数=有功电度(kw.h)/根号有功电度(kw.h)平方+无功电度(kvar.h)平方

你可以通过该公式计算出你每月的实际功率因数.