我厂有一电机是100千瓦的,现功率因素是0.6,想提高到0.98,需要并联多大的电容?公式怎么算?
1个回答

电机额定功率100千瓦,现功率因数为0.6,负载程度约为半载(实际负载功率约50KW),按实际负载功率约50KW计算(满载时功率为100KW、功率因数约为0.87).

功率因数从0.6提高到0.98时所需电容补偿量:

功率因数0.6时的视在功率:

S1=P/cosφ=50/0.6≈83(Kva)

无功功率:

Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(83×83-50×50)≈66(千乏)

功率因数0.98时的视在功率:

S2=50/0.98≈51(Kva)

无功功率:

Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(51×51-50×50)≈10(千乏)

所需电容无功补偿量:

Qc=Q1-Q2=66-10=56(千乏)