帮我计算220V 1000W 2000米需要多大的铝线 6平方的够吗
1个回答

是配电还是电机?电力电缆——单相交流电路电缆电压损失计算

电力电缆——单相交流电路电缆电压损失计算

【输入参数】:

线路工作电压U = 0.22 (kV)

线路型号 :通用

线路截面S = 6 (mm2)

计算工作电流Ig = 4.5 (A)

线路长度L = 2 (km)

功率因数cosφ = 0.8

线路材质 :铝

【中间参数】:

电阻r = 4.7 (Ω/km)

电抗x = 0.11 (Ω/km)

【计算公式及结果】:

0.22KV-通用 线路电压损失为:

ΔU% = (200 / U) * Ig * L * (r * cosφ + x * sinφ)

= (200 / (0.22 * 1000)) * 4.5 * 2 * (4.7 * 0.8 + 0.11 * 0.6)

= 31.30

【结果说明】:

各种用电设备允许电压降如下:

高压电动机 ≤ 5%;

低压电动机 ≤ 5% (一般),

≤ 10% (个别特别远的电机),

≤ 15~30% (启动时端电压降);

电焊机回路 ≤ 10%;

起重机回路 ≤ 15% (交流),

≤ 20% (直流).

6平方的线显然不够