开关柜接地电阻要求多少
2个回答

1) 一般情况下,接地装置的接地电阻应符合下式

R≤2000/I (5)

式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;

I——计算用的流经接地装置的入地短路电流,A.

公式(5)中计算用流经接地装置的入地短路电流,采用在接地装置内、外短路时,经接地装置流入地中的最大短路电流对称分量最大值,该电流应按5~10年发展后的系统最大运行方式确定,并应考虑系统中各接地中性点间的短路电流分配,以及避雷线中分走的接地短路电流.

2) 当接地装置的接地电阻不符合式(5)要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不得大于5Ω,且应符合本标准6.2.2的要求.

b) 不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统中发电厂、变电所电气装置保护接地的接地电阻应符合下列要求:

1) 高压与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置应符合下式

R≤120/I (6)

但不应大于4Ω.

2) 高压电气装置的接地装置,应符合下式

R≤250/I (7)

式中:R——考虑到季节变化的最大接地电阻,Ω;

I——计算用的接地故障电流,A.

但不宜大于10Ω.